箱式变电站是一种能深入负荷中 心作为受电和配电的新型成套设备。它的应用在我国刚刚开始,它适应电力系统输变电设备向无油化、小型化、低损耗、低噪音、成套化、无 污染、免维护的方向发展,它以其占地少、安装迅速方便、运行可靠、移动方便、投资少等优点,越来越受到用户的信任和肯定,正获广泛的应用。下面小编给大家介绍一下四川箱式变电站简介及日常操作规范。
一、箱式变电站性能概述
箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
二、箱式变电站日常操作规范
2.1、送电前检查
(1)检查箱变高低压柜及变压器一次母线安装固定情况,相对相,相对地安 全距离是否符合安 全标准(低压2cm,高压12.5cm)螺丝是否拧紧,母线上是否存在有异物及灰尘;
(2)检查二次控制回路仪表、指示灯、按扭、端子排等接线有无松动;
(3)检查高压环网柜负荷开关分合闸机构及接地刀机构操作是否灵活;
(4)检查变压器外观良好,是油浸变压器的要将泄压阀支架打倒,温控仪表接线正确,温控探头安装固定良好;
(5)检查高低压进出线电缆连接螺丝是否紧固,防止送电时带负荷发热烧毁电缆;
(6)用摇表检查开关、母线、电缆的绝缘性能是否符合要求;
(7)断开所有高低压进出线开关及隔离刀闸;
(8)关好所有高低压柜前后门及变压器室内外门,并锁好。
2.2、送电操作
2.2.1、自觉提高安 全用电意识和觉悟,坚持“安 全放在首 位,预防为主”的思想确保生命和财产安 全,从内心真 正的重视安 全,促进安 全用电。
2.2.2、操作前必 须做好安 全技术防护措施,戴好安 全帽,绝缘手套,穿好防护服及绝缘鞋。
2.2.3、高压环网柜送电的操作流程
(1)观察进线柜带电显示器,将带电显示装置开关按下,三相指示灯(L1 L2 L3)亮。确认外线电源已送至本柜,进线电缆带电;
(2)将进线柜门关好闭锁,将手柄插入操作孔,分开联锁机构同时合上隔离开关,再合负荷开关,此时高压母线带电;
(3)然后依次将计量柜负控开关,PT柜隔离开合上,检查PT柜电压转换开关三相电压是否正常;
(4)将出线柜柜门关好,关上柜门闭锁,将操作手柄插入接地开关操作孔分开接地刀闸,将操作手柄插入负荷开关操作孔内,合上负荷开关,变压器带电。
2.2.4、低压柜送电操作流程
(1)将低压进线柜电压转换开关转动,分别切换三相电压,检查电压是否正常(AB BC CA各线电压正常为380-410V);
(2)将刀开关操作手柄插入操作孔顺时针旋转合刀开关,此时进线断路器上端带电,分闸指示灯绿灯亮,按合闸按钮合闸,合闸指示红灯亮,电源已送到母线;
(3)将操作手柄插入出线柜D2隔离刀闸操作孔内,顺时针旋转合刀开关,依次将出线空开合上;
(4)将电容柜内一次微断空开全部合上,将门关好,合柜内总空开。将转换开关打到自动位置,控制器有显示(一般为C-0)有负载时显示当前功率因数(0.95-1之间)。
3.3、停电检修
(1)停电切断电源并验电。检修设备前应先切断电源,电源的断开点应有明显的断开间隙。切断电源后应用验电笔验电,验电前先将试电笔在有电的设备上进行试验,以确保试电笔良好;
(2)挂接地。在断开的电源开关和闸刀的线路上短路后挂临时接地线放电(高压电缆一般都存有余电,需挂接地放电),这根接地线我们一般叫它生命线。它的作用是:万一突然来电,大量的电流则经接地线入地,从而保护了作业人员的生命安 全;
(3)悬挂警示牌。停电检修时必 须在检修设备附近的带电设备前装设安 全遮拦,挂”止步有电危险“的警示牌,在切断电源的开关上挂“有人工作,严禁合闸”。
3.4、停电操作
(1)先分出线柜开关,再分隔离刀开关,(隔离刀开关严禁带负荷拉闸或带负荷合刀闸,防止电弧伤人);
(2)依次分进线断路器总开关,分隔离刀开关;
(3)将高压出线环网柜,用手柄插入操作孔,将负荷开关分闸,和接地刀闸,变压器正常检修;
(4)如检修高压柜需停上一 级进线电源,打开柜门,用验电棒进行验电,确认无电后再进行例行检修。
以上内容就是四川箱式变电站简介及日常操作规范。希望对大家有所帮助。如后续想要了解更多相关内容,请持续关注我司网站!